上海大载机电有限公司2025-04-05
丹佛斯 FC 系列变频器在一定条件下可以实现一拖多控制。
从基本原理来讲,它能够同时控制数台并联的电机,这为一些需要集中控制电机的场景提供了便利。当对电机转速没有差异化要求时,使用起来相对简单。然而,若要求电机有不同的转速,就需要采用有不同额定转速值的电机,并且电机转速同步改变,额定转速的比值在整个转速变化范围内都要保持基本不变。这是因为变频器输出的频率是统一的,电机的转速主要取决于电机的极对数和变频器输出的频率,所以要想实现不同转速,就需要从电机本身的额定转速差异来考虑。
在电流方面,电机消耗的总电流不应超过变频器允许的比较大额定输出电流。这是一个关键的限制因素,因为一旦超过这个电流,变频器可能会出现过载保护甚至损坏。所以在设计一拖多系统时,需要准确计算电机的总电流,并与变频器的额定输出电流进行比较。
当电机规格相差很大时,在启动和低速阶段可能会产生问题。小电机的定子电阻相对较大,这就导致在启动和低速时需要较高的电压补偿值。如果不能提供合适的电压补偿,小电机可能无法正常启动或者在低速运行时出现转矩不足的情况。
在电机保护方面,在多台电机并联的系统中,变频器的电子热继电器(ETR)不能用作单台电机的保护装置。因为它是基于变频器输出电流进行保护的,对于多台电机并联的情况,无法准确判断单台电机的过载情况。因此,必须采用其他电机保护措施,例如利用每台电机中的热敏器件或单独设置热继电器。这些保护措施能够更精细地监测单台电机的温度变化,在电机过载或过热时及时切断电路,保护电机免受损坏。
综上所述,丹佛斯 FC 系列变频器可以实现一拖多,但在应用过程中,需要充分考虑电机的转速要求、电流限制、电机规格差异以及电机保护等诸多因素,只有这样才能确保系统的稳定运行。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131