推荐配置方案:1)每个冷却模块**配备主备双阀(N+1冗余);2)阀门采用不同供电回路;3)设置阀位状态实时监测(通过微动开关反馈);4)每月自动进行故障切换测试;5)阀组间距需保持3倍管径以上,避免流动干扰。此配置可实现99.999%的可用性。