上海大载机电有限公司2025-04-05
一、保护模式的定义
变频器的保护模式是一种自我保护机制。当电动机电流或者直流回路电压超出硬件所能承受的极限时,变频器就会自动进入该模式。这就好比一个安全卫士,在设备面临可能的损坏风险时,及时启动防护措施。
二、保护模式的动作方式
调制策略与开关频率改变:进入保护模式后,变频器会改变 PWM(脉冲宽度调制)调制策略。PWM 调制是变频器控制输出电压和频率的重要方式,通过改变脉冲宽度来调节输出。在保护模式下,这种策略的改变可以使变频器更好地应对异常情况。同时,开关频率也会降低。开关频率涉及到变频器内部功率器件的开关动作次数,较低的开关频率有助于减小器件的损耗,从而避免在过载或过压情况下进一步损坏。例如,在正常运行时,开关频率可能较高以实现精确的电机控制,但在保护模式下,为了保护内部器件,会适当降低。
持续时间及作用:保护模式会在故障发生后持续 10 秒钟。这一时间段的设置是经过精心考虑的。在这 10 秒内,变频器能够在一定程度上稳定自身状态,重新建立对电动机的***控制。这种机制**提高了变频器的可靠性和耐用性,使得变频器有机会在异常情况发生后恢复正常运行,而不是直接损坏,从而延长了设备的使用寿命。
三、保护模式在起重应用中的特殊情况及禁用方法
起重应用的不适用性:在起重应用中,保护模式通常不适用。这是因为在这种应用场景下,变频器一旦进入保护模式,往往很难自动离开。起重设备的运行特点,如重物的悬挂和移动,使得变频器在保护模式下无法像在其他应用场景中那样容易恢复正常控制。如果一直处于保护模式,直到制动被***,这可能会对起重设备的运行安全和效率产生严重影响,所以这种情况是不被推荐的。
禁用保护模式的方法:如果用户希望在某些特定情况下禁用保护模式,可以通过将参数 P14 - 26(逆变器故障时的跳闸延迟)设为零来实现。这样,当某个硬件极限被超过时,变频器将立即跳闸,而不是进入保护模式。不过,这种设置需要谨慎考虑,因为这意味着变频器在面对异常情况时少了一层自我保护机制,可能会增加设备损坏的风险。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131