上海大载机电有限公司2025-02-12
丹佛斯 TGEX3 是一款热力膨胀阀,在安装和调试过程中,有许多需要关注的要点,以确保其正常运行和发挥醉佳性能。以下从安装和调试两方面为你介绍相关注意事项:
安装注意事项
安装位置
水平安装:应尽量水平安装在蒸发器入口的液体管路上,确保感温包能准确感应蒸发器出口的温度变化。如果安装不水平,可能会导致阀内液体流动不畅,影响阀门的正常调节。
避免振动和高温源:要远离振动源和高温设备,如压缩机、排气管等。振动可能会使阀门内部零件松动,影响其密封性和调节精度;高温则可能导致感温包的温度不准确,进而影响阀门的控制性能。
便于操作和维护:安装位置应便于操作人员进行操作和维护,周围要留有足够的空间,以便日后对阀门进行检查、调整和更换等工作。
管路连接
清洁管路:在连接管路前,必须确保制冷系统的管路内部清洁,无杂质、水分和氧化皮等。这些杂质可能会堵塞膨胀阀的节流孔,导致阀门无法正常工作。
正确连接方式:根据 TGEX3 的接口类型,选择合适的连接方式(如焊接、喇叭口连接等),并严格按照操作规程进行连接。焊接时要注意控制温度,避免高温损坏阀门内部的密封材料;喇叭口连接要确保密封良好,防止制冷剂泄漏。
防止应力集中:在连接管路时,要避免给膨胀阀施加过大的应力,以免造成阀门变形或损坏。可以使用适当的支撑和固定装置,确保管路连接牢固且不会对阀门产生额外的压力。
感温包安装
安装位置:感温包应紧密安装在蒸发器出口的水平管段上,且要保证感温包与管道充分接触。一般建议将感温包安装在管道的顶部或侧面,避免安装在底部,以防管内积液影响感温效果。
隔热处理:安装好感温包后,要用隔热材料将其包裹起来,防止外界温度影响感温包的测量精度。隔热材料应具有良好的隔热性能和防潮性能。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
其余 1 条回答
调试注意事项 准备工作 检查系统:在调试前,要对整个制冷系统进行全棉检查,确保系统内的制冷剂充注量正确,压缩机、冷凝器、蒸发器等设备运行正常,电气控制系统无故障。 熟悉阀门参数:了解丹佛斯 TGEX3 的各项参数和调节范围,如过热度调节范围、制冷量等,以便在调试过程中进行准确的调整。 初始设定 过热度设定:根据制冷系统的设计要求,将膨胀阀的过热度初始值设定在合适的范围内。一般来说,初始过热度可以设定为 3 - 5℃,具体数值可根据实际情况进行调整。 开启系统:启动制冷系统,让其运行一段时间,使系统达到稳定状态。在系统运行过程中,要密切观察压缩机的吸气压力、排气压力、蒸发器的进出口温度等参数的变化情况。 调整过程 观察参数变化:通过观察蒸发器进出口的温度差和压缩机的吸气压力等参数,判断膨胀阀的工作状态是否正常。如果蒸发器出口温度过低或吸气压力过高,可能表示膨胀阀的开度太大,需要适当减小过热度;反之,如果蒸发器出口温度过高或吸气压力过低,则可能表示膨胀阀的开度太小,需要适当增大过热度。 缓慢调整:在调整过热度时,要缓慢转动调节螺母,每次调整的幅度不宜过大,一般每次调整 1/8 - 1/4 圈。调整后要等待一段时间,让系统重新达到稳定状态,再观察参数的变化情况,直到系统运行参数达到醉佳状态为止。 醉终确认 记录参数:调试完成后,要记录下膨胀阀的醉终过热度设定值、制冷系统的各项运行参数等信息,以便日后对系统进行维护和故障排查。 检查泄漏:再次检查膨胀阀及其连接管路的密封情况,确保无制冷剂泄漏现象??梢允褂眉炻┮腔蚍试硭确椒ń屑觳?。
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131