更换丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀需要一定的专业知识和技能,以下是更换该膨胀阀的详细步骤及注意事项:
准备工作
工具和材料:准备合适的扳手、割管器、扩口器、焊接设备(如果采用焊接连接)、氮气瓶及减压装置、制冷剂、新的丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀、密封材料(如 O 形圈)、检漏仪等。
安全防护:穿戴好防护手套、护目镜等,确保操作过程中的安全。
关闭系统:关闭制冷系统的电源,停止压缩机运行,并关闭冷凝器和蒸发器的进出口阀门,防止制冷剂继续循环。
回收制冷剂
使用制冷剂回收设备将系统内的制冷剂回收至规定的容器中,操作时要严格按照回收设备的使用说明进行,确保回收过程安全、环保。
拆除旧的膨胀阀
标记连接管路:在拆除膨胀阀之前,使用标记笔或标签对连接膨胀阀的进液管和出液管进行标记,确保在安装新膨胀阀时能够正确连接。
切断连接:根据膨胀阀的连接方式(焊接、喇叭口连接等)进行相应的操作。
焊接连接:使用割管器小心地割断与膨胀阀连接的管道,注意避免割伤周围的其他部件。
喇叭口连接:使用合适的扳手松开螺母,分离膨胀阀与管道的连接。
拆除感温包:小心地将感温包从蒸发器出口的回气管上取下,注意不要损坏感温包和毛细管。
清洁管路
使用氮气对切断的管路进行吹洗,去除管路内的杂质、水分和氧化皮等。吹洗时,将氮气瓶通过减压装置连接到管路一端,以适当的压力吹洗数分钟,确保管路清洁。
安装新的膨胀阀
安装感温包:将新膨胀阀的感温包紧密地安装在蒸发器出口的回气管上,安装位置应选择在水平管段的顶部或侧面,避免安装在底部。安装后,使用隔热材料将感温包包裹好,防止外界温度影响感温效果。
连接管路
焊接连接:将新膨胀阀的接口与管路对齐,使用焊接设备进行焊接。焊接时要控制好温度和焊接时间,避免高温损坏膨胀阀内部的密封材料。焊接完成后,检查焊缝是否均匀、无气孔。
喇叭口连接:在管道接口处涂抹适量的冷冻油,将喇叭口与膨胀阀的接口对齐,使用扳手拧紧螺母,确保连接紧密、无泄漏。
调整膨胀阀位置:确保膨胀阀安装水平,避免因倾斜导致阀门内部液体流动不畅,影响其正常调节功能。同时,要保证膨胀阀周围有足够的空间,便于日后的维护和检修。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
其余 1 条回答
系统抽真空 使用真空泵对制冷系统进行抽真空操作,将系统内的空气和水分抽出。抽真空时间一般不少于 30 分钟,直到系统压力达到规定的真空度(通常为 0.05mbar 以下)。抽真空过程中,要密切观察真空泵的运行情况和系统压力变化。 充注制冷剂 根据制冷系统的规定充注量,使用制冷剂充注设备向系统内充注制冷剂。充注时要缓慢进行,并观察系统的运行参数(如吸气压力、排气压力、蒸发器进出口温度等),确保制冷剂充注量合适。 检查与调试 检漏:使用检漏仪对膨胀阀及其连接部位进行全棉检查,确保无制冷剂泄漏现象。如果发现泄漏,应及时进行修复。 调试膨胀阀:启动制冷系统,让其运行一段时间,观察系统的运行状态。通过调节膨胀阀的过热度调节螺母,将蒸发器出口的过热度调整到合适的范围(一般为 3 - 5℃)。调节时要缓慢进行,每次调整后等待一段时间,让系统达到稳定状态后再观察参数变化。 检查运行参数:检查制冷系统的吸气压力、排气压力、蒸发器和冷凝器的进出口温度等运行参数是否在正常范围内。如果参数异常,应进一步检查系统是否存在其他问题。 收尾工作 整理工具和设备,清理工作现场。记录更换膨胀阀的日期、型号、系统运行参数等信息,以便日后的维护和管理。