抗震安装措施:
1)支架设计:
采用弹簧减震器(固有频率<10Hz)
跨距≤0.8m
2)管路连接:
加装不锈钢波纹管(位移量±15mm)
法兰螺栓用防松垫圈
3)阀体固定:
扭矩限制型螺栓(±5%)
斜支撑角度45±5°
4)验收标准:
通过IEEE 693-2018测试
模拟地震测试(0.5g加速度)