上海恒立盛智能控制工程有限公司2025-04-05
维修日立变频器时,首先要准确判断故障类型。常见故障及解决方法如下:
液晶显示器问题:如液晶显示器有亮度但没有字幕,可能是液晶显示器的驱动电源故障,也可能是由于贴片陶瓷电容容量下降导致。可通过检查驱动电源电路以及更换容量下降的贴片陶瓷电容来解决问题。
开关电源故障:该系列变频器大量采用厚膜电路,包括开关电源厚膜电路和驱动部分的厚膜电路。若开关电源损坏,在排除**部件(如开关管、起振电阻、脉冲变压器等)损坏后,**有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路。可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在 15V 左右,若输出波形正常,可认为此厚膜电路正常,无波形输出基本可判断此厚膜已损坏,需更换厚膜来解决此故障。
E9 报警:在 J300 系列变频器中,经常会碰到 E9 报警。可检查三相输入侧电源,J300 变频器带有三相输入电压检测,输入电压通过分压电阻送到 CPU 处理,在缺相和输入电压过低的情况下都有可能出现 E9 报警。