上海大载机电有限公司2024-12-06
外观检查
安装位置:检查膨胀阀是否安装在靠近蒸发器入口的水平液管上,阀体应垂直放置,不能倾斜或颠倒。外平衡式的膨胀阀,其外平衡管应连接在蒸发器出口、感温包后的压缩机吸气管上,连接口应位于吸气管顶部.
感温包安装:感温包应安置在蒸发器的回气管上,且需根据吸气管管径的不同,安装在合适的位置。当吸气管外径小于 22mm 时,可安装在吸气管上部;当吸气管外径大于 22mm 时,需安装在吸气管水平轴线以下 45° 之间 。同时,感温包应紧贴管壁包裹,接触处需清理干净,并使用铜片、不锈钢机制螺丝和螺母固定,醉厚用不吸水绝热材料缠包,防止受外界温度影响.
运行状态检查
制冷效果:启动制冷系统后,观察蒸发器的制冷效果。如果蒸发器能够快速有效地降低温度,使制冷空间或介质达到设定的温度范围,说明膨胀阀安装正确,能够正常调节制冷剂流量,为蒸发器提供适量的制冷剂进行蒸发吸热.
压力参数:使用压力计测量膨胀阀前后的压力。正常情况下,膨胀阀入口处应为冷凝压力,出口处压力应降低至蒸发压力。如果压力值不符合正常范围,可能是膨胀阀安装不当,导致制冷剂流量异常,影响了系统的压力分布.
过热度:通过测量蒸发器出口处制冷剂的过热度来判断膨胀阀的工作状态。一般来说,丹佛斯 TX2 热力膨胀阀的过热度设定值在一定范围内,如 7-12 度左右。如果过热度偏离正常范围,可能是膨胀阀安装位置、感温包安装等存在问题,导致膨胀阀无法准确感知蒸发器出口的温度,从而不能精确调节制冷剂流量.
稳定性检查
温度稳定性:在制冷系统运行一段时间后,检查蒸发器出口温度、压缩机吸气温度等参数是否稳定。如果温度波动较大,可能是膨胀阀安装不正确,导致制冷剂流量不稳定,进而影响了制冷系统的温度稳定性.
系统噪音和振动:注意听制冷系统运行时是否有异常的噪音和振动。膨胀阀安装不当可能会导致制冷剂流动不畅,产生噪音和振动,影响系统的正常运行和使用寿命.
泄漏检查
外观检查:仔细检查膨胀阀及其连接部位是否有制冷剂泄漏的迹象,如是否有油渍、气泡等。若发现有泄漏,说明安装过程中可能存在密封不良等问题,需要及时查找泄漏点并进行修复.
压力测试:可以对制冷系统进行压力测试,使用氮气等惰性气体充入系统,保持一定压力一段时间后,观察压力是否下降。如果压力下降明显,说明系统存在泄漏,需要检查膨胀阀及整个制冷系统的密封性.
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131