上海大载机电有限公司2024-12-06
准备工作
确保系统稳定运行:在调整过热度之前,需先让制冷系统稳定运行一段时间,一般建议在系统启动后 15-30 分钟左右,以便各部件达到正常工作状态,温度、压力等参数趋于稳定,此时测量和调整过热度才更为准确.
测量工具准备:准备好相应的测量工具,如高精度温度计、压力计等,用于测量蒸发器出口的制冷剂温度、压力等参数,进而准确计算出过热度.
调整步骤
确定过热度基准值:不同的制冷系统和工况下,丹佛斯 TX2 热力膨胀阀的过热度基准值会有所不同。通常情况下,其过热度设定值在 5℃-10℃之间。可参考设备的技术手册或咨询厂家来获取准确的基准值.
调节螺杆操作:找到膨胀阀上的调节螺杆,若过热度太小,即流量太大,可把调节螺杆按顺时针方向转动,增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度,使流量减小;反之,若过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝逆时针方向转动,使流量增大 。调节时需注意,每次转动调节螺杆的角度不宜过大,一般以 1/4 圈为宜,然后等待系统稳定运行 5-10 分钟后,再次测量过热度,根据测量结果决定是否继续调整.
监测与验证
温度监测:在调整过程中,持续监测蒸发器出口的制冷剂温度以及压缩机吸气温度等参数,观察温度变化趋势是否符合预期。若温度逐渐趋近于设定的过热度范围,且系统运行稳定,则说明调整方向正确.
压力监测:同时监测膨胀阀前后的压力变化,确保膨胀阀入口压力为冷凝压力,出口压力降低至蒸发压力,且压力值稳定在正常范围内。若压力异常,需进一步检查系统是否存在堵塞、泄漏等问题.
结霜情况观察:观察膨胀阀体及蒸发器的结霜情况,以辅助判断过热度是否合适。若膨胀阀体全部结霜,表明流量过大,应调小;如调大时结霜形状没有变化,则可能膨胀阀节流孔被部分堵塞应清洗;若膨胀阀体只有出口侧结霜,表明流量过大,应调小;若膨胀阀体内出口侧及下部呈 45℃斜状结霜,入口侧不应结霜,表明调节准确合适;若膨胀阀体只有入口侧结霜,表明阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗;若膨胀阀体完全无霜,表明无流量,可能制冷剂漏完或管路中截止阀没打开或膨胀阀感温探头毛细管漏气或膨胀阀节流孔被堵塞或阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗.
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
其余 1 条回答
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131