悍客电气(上海)有限公司2025-05-28
继电器加辅助电源,继电器运行灯秒闪,状态灯全灭,继电器触点不动。
在US侧缓慢加入电压50HZ(45-65HZ),超过30%额定值时,US灯1快闪,继电器触点动作,超过70%,US灯秒闪,超过120%时US灯快闪;调节US侧电压到100%额定值,改变频率,低于45HZ高于65HZ时,US灯快闪,调回频率到50HZ,相位0度。
本回答由 悍客电气(上海)有限公司 提供
其余 2 条回答
在UF侧缓慢加入电压50HZ(45-65HZ)相位60度,超过30%额定值时,UF灯快闪,超过70%,UF灯秒闪,超过120%时UF灯快闪;调节UF侧电压到100%额定值,改变频率,低于45HZ高于65HZ时,UF灯快闪,调回频率到50HZ。 将相位差整定在比较大40度,调节UF电压相位,继电器应在-40度到40度之间不动作,40度到320度之间动作。在角差范围内,US灯和UF灯常亮显示,接点释放。调节相位差给定,重复调节相位,验证相差精度。相差调试完,将相差设定在比较大40度,UF电压相位调到0度。 将压差定值整定在比较大10%,调节UF电压大小,观察状态灯进入秒闪同时继电器动作时,UF与US的差值除以档位额定值(电压不同以高的为准),应等于设定值。整定其它压差值,重复上述方法,验证精度。压差定值调试完,将压差设定在比较大10%,UF调节到额定电压,0度。