四川普华明丰科技有限公司2025-04-05
1、开关柜调试:
检查各盘、柜外观,接地点接地可靠,接线正确。使用多功能继电器校验各仪表电器,误差小于设计规定。二次控线小线调整及模拟试验。
2、送电运行:
由供电部门检查验收合格后,将电源送进低压室,经过验电,校相无误。
合进线开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常
合变压器柜开关,检查变压器是否有电。
合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核,用电压表或万用表电压档500V,用表的俩个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。送电空载运行24小时,无异常现象,办理验收。
3、系统调试:
测试每条线路的绝缘电阻值看是否达到规范要求;测试接地线的接地电阻值是否达到规范要求。
本回答由 四川普华明丰科技有限公司 提供