实验室洁净区(如生物安全柜、无菌操作间)的暖通改造需严格控制压差与气流方向,这是防止交叉污染的重心。?
首先,应根据实验室等级设定压差梯度:P2 级生物实验室洁净区需保持相对室外≥10Pa 的正压,而化学危险品实验室则需维持 5-10Pa 负压,避免有害气体外溢。改造时需在送风口、回风口安装微压差传感器,实时监测并联动变频风机调节风量。?
气流组织上,洁净区宜采用 “上送下排” 模式:顶部高效过滤器(HEPA)送风口均匀送风,地面回风槽或侧墙回风口低位排风,确保气流单向流动,风速控制在 0.3-0.5m/s。若涉及 PCR 实验室,需划分试剂准备区、样本处理区、扩增区,各区之间设置 10Pa 以上压差,且排风需经活性炭过滤后高空排放,避免气溶胶扩散。