四川健坤科技有限公司2025-04-05
四川健坤科技有限公司为大家介绍水电站接地网接地电阻测试方式。
第一步,测试电源的选取。根据DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》6.1.1.1中,现场试验电源装置采用异频电源,试验电流频率宜在40到60 Hz 范围内。在偏离工频的频率下测试,以消除地中零序电流等工频干扰及地中高频干扰等对测试结果的影响,同时要求电流幅值大于3A,且尽可能加大测试电流,提高测试信噪比。
第二步,测试方法的选取。实地踏勘水电站周边地势、土壤及交通情况。为了减少直线法线间互感耦合及土壤不均匀对测试结果的影响,对于高原地区大型接地网应选用远离夹角法开展现场测试。即以水电站接地网为原点O点,电位极端点为P点,电流极端点为C点,以OPC三点形成一个三角形。
第三步,测试电极布置位置的选取。根据DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》6.2.1.2.3 中,通常情况下接地装置接地阻抗的测试宜采用电流和电位线夹角布置的方式,电位极与电流极的夹角通常为45°以上, 一般不宜小于30°,电位极的长度与电流极的长度相近。
本回答由 四川健坤科技有限公司 提供
四川健坤科技有限公司
联系人: 林先生
手 机: 15928930452
网 址: http://www.scjiankunkeji.com/