北京华毅澳峰自动化设备有限公司2025-06-04
单法兰差压液位计安装使用要点(华毅澳峰)
安装关键步骤:
- 法兰与容器接口需密封紧固,确保垂直安装,避免倾斜导致测量偏差;
- 引压管应短而直,坡度不小于1:10,避免积液或堵塞,介质为气体时需在管道比较高点设排气阀;
- 变送器安装位置需与法兰保持合理高度差,按说明书校准零点,避免静压影响。
维护 要点:
- 定期检查引压管是否泄漏、堵塞,清理法兰膜片表面杂质,防止介质结晶或沉积;
- 环境温度剧变时需检查保温措施,避免膜片因温差变形;
- 介质腐蚀性强时需选用防腐材质法兰,定期校验仪表精度,建议每6个月校准一次。
本回答由 北京华毅澳峰自动化设备有限公司 提供
其余 1 条回答
华毅澳峰单法兰差压液位计安装使用及维护要点 1. 安装关键步骤 - 法兰密封:确保过程法兰与设备法兰间密封垫安装到位,避免泄漏(建议使用聚四氟乙烯垫片)。 - 引压管倾斜:测量液体时,引压管应向仪表侧倾斜(≥1:10),防止气体堆积;测气体时则相反。 - 零点校准:安装后需在空罐状态下进行零点标定,消除安装位置误差。 2. 使用与维护要点 - 定期排污:高压侧法兰膜片易沉积杂质,需按工况定期冲洗(尤其粘稠介质)。 - 防冻保护:低温环境需加装伴热管或保温层,防止介质结晶。 - 膜片检查:每年拆检法兰膜片是否腐蚀/结垢(华毅澳峰采用316L+PTFE膜片,抗腐蚀性强)。 华毅澳峰提示:避免超量程使用,强腐蚀介质可选防腐型变送器,延长寿命。