安全操作:
确保在断电状态下进行安装,避免触电风险。
位置选择:
一级?;PD应安装在建筑物入户线的总等电位连接段子处附近。
二级和三级浪涌?;て饔Π沧霸诒槐;ど璞傅闹芪?,且浪涌?;て骱偷鹊缥涣拥牡枷哂Χ潭保约跎僮杩购透锌共墓缪?。
线路布放:
?;ず臀幢;さ南呗凡挥嗬肫叫胁挤?,应间隔一定距离或使用屏蔽装置隔离,防止雷电浪涌电压的感应。
接地线连接:
浪涌保护器的接地线应可靠连接到系统保护接地,连接线的直径应满足小截面要求。
推荐使用多股铜绞线作为接地线,以更好地释放雷电流。
导线规格:
各级浪涌?;て髁拥枷叩慕孛婊Ψ霞际跻螅缫患禨PD连接相线铜导线截面积不小于6mm2,连接地线导线截面积不小于10mm2。