北京华毅澳峰自动化设备有限公司2024-12-21
要确保华毅澳峰电容式压力变送器的准确性,需正确安装和校准。?安装时,应选择合适位置,远离振动和冲击源,方便维护和校准,并确保传感器与测量点连接紧密、密封良好??。?校准前,需准备标准器具,如精密压力表、校准泵等,并检查变送器外观及连接线路??。?校准过程中,选择合适的校准点,逐渐加压并记录输出值,根据需要进行零点、量程等调整,确保误差在容许范围内??。通过正确的安装和校准步骤,可以有效保证电容式压力变送器的测量准确性。
本回答由 北京华毅澳峰自动化设备有限公司 提供
其余 2 条回答
正确安装: 选择合适的安装位置,确保变送器能够稳定工作并易于维护。 根据测量介质和环境条件,选择合适的取压点和安装方式。 严格按照产品说明书进行安装,确保所有连接和固定件都牢固可靠。 校准步骤: 准备好校准所需的设备和工具,如标准压力表、稳压电源、负载电阻等。 按照产品说明书连接校准设备,确保连接正确无误。 先进行零位校准,使变送器在无压力输入时输出为4mA。 再进行量程校准,输入满量程压力信号,调整变送器使输出为20mA。 如有需要,进行零点迁移和线性调整,确保变送器在整个测量范围内都能准确测量。 通过以上步骤,可以确保华毅澳峰电容式压力变送器的准确性,从而提高测量数据的可靠性和精度。