1)根据电网电压选用相应电压等级的熔断器;
2)根据网络短路电流选用,并根据配电系统中可能出现的比较大故障电流,选择具有相应分断能力的熔断器。
3)熔断器在电动机回路中作短路保护时,为避免在电动机启动过程中熔断,对于单台电动机,熔体额定电流应不小于1.5~2.5倍电机额定电流;对于多台电动机,总熔体额定电流应不小于1.5~2.5倍容量比较大电动机的额定电流加上其余电动机的计算负荷电流。
4)对照明或电炉等负载的短路保护,熔体的额定电流应等于或稍大于负载额定电流。
5)采用熔断器保护线路时,熔断器应装在各相线上。在两相三线或三相四线回路中的中性线上严禁装熔断器,因为中性线断开会引起电压不平衡,可能烧坏电气设备。在公共电网供电的单相线路上,中性线上应装熔断器,电网的总熔断器除外。