判断是否属于动火作业,对照燃烧三要素来看,其主要要素实际就是看能否构成点火源这一要素特点。除本标准中定义的情况外,以下几种常见情况应参照动火作业进行管理:
(1)在禁火区内通过物体击打产生火花或高温碎屑。
(2)非防爆工具敲击产生火花、工具破拆产生火花。
(3)因受热传导产生高温表面、用电作业时因高电阻产生高温表面
以及未直接产生明火但在作业过程中可能产生高温热表面的情况。如
PVC 管材焊枪使用过程中会出现高温热表面,虽无明火产生,但如在禁
火区内操作使用该设备,也属于动火作业。
(4)爆裂危险区域内使用非防爆电气设备。
(5)使用十字镐在禁火区内进行地面破拆时敲击出现火花。
(6)管道保温作业时使用非防爆电动螺丝刀固定保温铝皮。
【案例】1976 年 4 月 20 日,上海某县化肥厂一名检修车间主任和一名电工检修合成塔电加热丝,将合成塔小盖打开后,当用小铁榔头敲击时引起氨气爆裂,造成 2 人死亡。