对施耐德变频器进行静态测试的方法如下1:
找到施耐德变频器内部直流电源的P端和N端。
将万用表调节电阻到X10,红表棒接到P端,黑表棒分别接到R、S、T端,应该有几十个电阻且阻值平衡。
相反,将黑表棒接到P端,红表棒顺次接到R、S、T端,应该有一个电阻值无限大。
将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。
若阻值三相不平衡或红表棒接P端时电阻值为无穷大,说明整流桥故障或起动电阻出现故障。