杭州浙临阀门有限公司2024-11-13
负反馈调试。控制系统应满足负反馈要求,因此,应将控制器、检测变送和电动调节阀(包括阀门定位器)和被控对象一起考虑,并设置控制器的正、反作用。负反馈准则是控制系统开环总增益为正。设置好控制器正、反作用方式后,可在控制器测量端模拟输入信号,使其增加或减小,观测控制器输出变化是否符合作用方式的要求,并检查电动调节阀的动作方向是否正确,是否能够使被控变量向减小方向变化。电动调节阀压降检查。电动调节阀压降检查在进行清水模拟调试时进行。在电动调节阀全行程运行过程中,检查电动调节阀两端压降变化,是否有空化或闪蒸造成的噪声发生,流量变化情况如何,是否符合所设计的流量特性等。响应时间检查。一些控制系统对电动调节阀的响应时间有要求时,应检查电动调节阀的响应时间。在控制器输出信号改变时开始计时,到电动调节阀阀位到达稳态位置的63%所需的时间即为响应时间,其时间应满足工艺生产过程的操作要求。杭州浙临阀门有限公司致力于生产减温减压装置,公司拥有各类加工设备60多套,专业焊接设备10余台套,质量保证,如有需求,可以和我们联系。