上海大载机电有限公司2025-06-14
若运行72小时内压差从<0.02MPa升至>0.1MPa,表明:①系统存在大量氧化皮(焊接保护不良);②分子筛包装破损(安装时剧烈碰撞);③过滤器型号不匹配(如R32系统误用R22过滤器)。需解体检查滤网杂质成分,必要时冲洗系统。