上海大载机电有限公司2025-05-17
初次调试步骤:
1)确认感温包安装正确
2)初始设定:
R22系统:4-5℃
R410A系统:5-7℃
3)缓慢开启液体截止阀
4)运行30分钟后微调
5)记录:
蒸发压力
过热度
压缩机电流
本回答由 上海大载机电有限公司 提供