上海大载机电有限公司2025-07-12
推荐设置:1)一级报警(差压<0.08MPa);2)二级停机(差压<0.05MPa);3)延时3-5秒防误动;4)带手动复位功能;5)双触点冗余输出。开关需通过EN 378-1认证,膜片材质为哈氏C-276。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131