杭州富阳良工仪表有限公司2025-04-05
无气源或气源压力过?。河κ紫燃觳槠矗ㄒ潜砜掌┦欠裢ǔ囱沽κ欠翊锏礁梅褂靡?。
有气源,无输出信号气压力:对电控智能调节阀,检查阀门智能定位器控制信号线电源,用数字万用表测量中控室来控制电源信号 DC4-20mA 是否正常。如不正?;蛎挥校觳?PLC 系统、线路等故障。如果正常应更换阀门定位器。
输出信号气压力正常,仍不动作:检查气动隔膜执行机构的隔膜是否有严重漏气现象,如果漏气,应及时更换隔膜及相关密封件。如果检查隔膜完好没有漏气,则应是主阀阀芯与衬套、阀座卡死,应解体检查主阀,清理杂物。阀杆弯曲变形严重,应解体检查主阀,根据检查情况更换处理。信号气源管路有泄漏,检查处理漏点。信号放大器故障或调整不当,主气源未通过放大器进入隔膜腔,应及时调整或更换放大器。
电气故障:检查电动调节阀的供电是否正常,连接线路是否有断路、短路、接触不良。然后检查阀位反馈电流是否正常,判断是机械故障还是电气故障,并相应地进行修理或更换部件。
执行机构问题:如果执行机构内部的交流接触器损坏,需要更换。如果电机外壳温度过高,可能是因为电机的热?;ざ髑卸狭说缭?,通常电机冷却后可恢复工作,但需要找出电机过热的原因。
控制板问题:如果输入电阻正常,可能电路板的控制信号检测部分有问题,需要更换有故障的电路板。
定位器问题:如果定位器无气源,检查过滤器、减压阀是否堵塞失效。如果定位器有气源但无输出,检查定位器节流孔是否有堵塞。
机械故障:如果阀杆、阀芯连接处脱落或卡死,需要重新装配或更换损坏部件。
在处理这些问题时,应确保安全措施到位,避免在压力未释放的情况下进行维修。如果问题复杂或持续存在,可能需要联系专业人员进行维修。