浙江川辰电气有限公司2025-04-05
真空断路器调试检查手动分合闸真空断路器,测量触头开距和接触行程,若触头开距和接触行程符合主要技术参数的要求,则用光电示波器或机械特性测试仪测量分合闸速度、三相不同期性及触头合闸弹跳时间,调整分闸弹簧长度可改变分合闸速度。如果触头开距和接触行程不符合要求则按下列方法进行调整。,测量接触行程,然后分闸,通过调整螺栓5来调整接触行程,该螺栓旋出1/2周,接触行程增加,反之,减少,调至接触行程为4±1mm。接触行程调整后通电操作,用光电示波仪测量三相合闸同期性,如不能满足主要技术参数表的数据,可分别调整各相触头行程,使合闸同期性不大于2ms.
本回答由 浙江川辰电气有限公司 提供