上海大载机电有限公司2025-05-07
感温包安装位置偏移会导致:
过热度检测失准(比较大偏差可达5℃以上)
蒸发器供液不均匀(制冷效率下降15-20%)
压缩机回气温度异常波动
正确位置应固定在水平管段,距蒸发器出口0.5-1米处,并用**卡箍紧密贴合管壁。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利