上海笙电电力科技有限公司2025-03-01
二次配管道试压是验证管道完整性的关键环节。试压前,要全方面检查管道系统安装情况,确保所有连接部位紧固,阀门开启关闭状态正确,支吊架安装牢固,防止试压时因位移引发事故。接着,向管道内注水排空气,水要清洁无杂质,避免残留空气影响试压结果准确性。然后,依据设计要求逐步升压,速度不宜过快,一般控制在每分钟0.3MPa左右,分阶段稳压检查,如升至试验压力的50%、75%时分别稳压一定时间,观察有无渗漏、变形。达到试验压力后,稳压时间不少于30分钟,期间对管道接口、焊缝、阀门等重点部位仔细检查,试压合格后缓慢降压排水,做好记录。我们笙电电力科技依托强大的技术实力和丰富的行业经验,为客户提供一站式的机电设备解决方案及机电设备安装服务,我司将用心服务,尽善尽美,悉查客户需求,超越客户期待!