线缆及防火很重要:直流侧采用的4mm2或6mm2的PV光伏专用线缆,4mm2规格使用更广,完全满足组件电流的输入要求。但是从实际的很多案例反馈来看,直流端子被烧掉的情况比较常见,一般主要是安装的时候压线不紧造成。日常巡检中发现直流侧端子损坏的话,应及时更换统一规格型号的端子,并务必要把端子金属芯压紧,压入长度应≥40mm,并注意接入时的正负极性。根据相关光伏电站技术规范要求,防雷接地的接地电阻值一般要介于4~10Ω;工作接地的接地电阻一般要小于1Ω。低电压电力设备总容量不超过100kVA时,接地电阻不允许超过10Ω。主要目的是当雷电发生时,使浪涌电流快速导入大地,利于?;ど璞讣叭嗽泵馐芾谆魑:?。接地线一般采用金属热镀锌类钢材,在电站建设阶段就应做好。常见的接地铁为扁形钢片/条,一般规格为40mm(宽)*4mm(厚),而其长度应在2.5m以上,埋于地下,深度应距离地面1m以上,才能起到良好的导纳效果。接地没有做好不光有安全隐患,还会经常出现接地类故障代码,导致系统停止工作。