绍兴市雷鹰科技发展有限公司2025-04-05
在人工接地极钢筋连接导体穿过混凝土墙的地方,应特别考虑化学腐蚀的防护。比较简单的防腐蚀措施是在墙体(墙体内或墙体外)出口点附近,使用50mm及以上的硅胶或沥青涂层。当混凝土中的钢筋与土壤中的铁接触后,近似1V的对地电压将产生腐蚀电流,该电流流过土壤和潮湿的混凝土并分解土壤中的铁。当接地极与混凝土中的钢筋相连时,应该使用铜、覆铜钢或不锈钢导体。
本回答由 绍兴市雷鹰科技发展有限公司 提供