上海大载机电有限公司2024-11-13
如何调试丹佛斯热力膨胀阀?这是一项需要细致操作和耐心观察的工作,以下是详细的调试步骤。
首先,调试前的准备工作至关重要。将数字温度表的探头小心地插入到蒸发器回气口处,这里对应着感温包的位置,并且要确保探头位于保温层内。这一步操作的目的是为了准确测量蒸发器回气口的温度,保温层能减少外界环境温度对测量结果的干扰,使所测温度更能真实反映蒸发器出口的实际温度情况。同时,把压力表与压缩机低压阀的三通相连,这样可以实时监测压缩机低压侧的压力。压力表的连接要保证牢固且密封良好,防止出现制冷剂泄漏或压力测量不准确的问题。
完成准备工作后,启动压缩机,让其运行 15 分钟以上。这是因为压缩机刚启动时,系统处于不稳定状态,各个参数尚未达到稳定值。在这段时间内,制冷系统内的制冷剂开始循环,温度和压力逐渐趋于稳定。只有当系统进入稳定运行状态后,压力指示和温度显示才能准确反映系统的实际工况,为后续的调试提供可靠依据。
接下来是关键的测量与判断步骤。使用测温计精确地测出回气管的温度,将这个温度值与蒸发温度进行对比,二者的差值就是实际过热度。在正常情况下,标准过热度一般在 5 - 8℃之间。通过将实际过热度与标准过热度进行校核,可以判断膨胀阀的调节大小是否恰当。如果测量得到的过热度太小,这意味着制冷剂流量太大。在这种情况下,需要对膨胀阀进行调整。具体操作是把调节螺杆按顺时针方向转动半圈。这样做的原理是,顺时针转动调节螺杆会增大弹簧力,从而使膨胀阀的开启度减小。膨胀阀开启度减小后,通过的制冷剂流量就会相应地减少,从而使过热度逐渐恢复到正常范围内。
反之,如果测量出的过热度太大,说明供液不足,制冷剂流量过少。这时,要把调节螺杆朝相反方向,即逆时针方向转动。逆时针转动调节螺杆会减小弹簧力,使膨胀阀开启度增大,进而增加制冷剂的流量。需要特别注意的是,在调整调节螺杆时,每次转动的圈数一定不要超过半圈。这是因为膨胀阀的调节是非常敏感的,过度调节可能会导致制冷剂流量出现大幅度波动,进而影响整个制冷系统的稳定性。而且,每一次调整之间必须间隔 15 分钟以上。这是因为系统需要一定的时间来对调整后的参数进行响应和重新平衡。如果在系统尚未稳定时就再次进行调整,可能会导致误判,使调试工作变得更加复杂,甚至可能损坏设备。在整个调试过程中,要持续观察温度和压力的变化,确保系统稳定运行在比较好状态。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131